土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿柜要不要热过载继电器

补偿柜要不要热过载继电器

发布于:2007-07-19 11:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问补偿柜每个回路有微断保护,还要热过载继电器吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 简单信
    简单信 沙发
    当然用了!如果发生过流它的辅助常闭点能切断接触器的投切,微型断路器能在电容器发生异常时起到切断电源的作用.
    2007-07-26 13:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    补偿回路不需要过载保护,用微断也不好,主要是断流容量不够,一般用熔断器就可以了,电容补偿只需短路保护,有可能的话,不妨补充过电压保护。
    2007-07-19 14:55:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多