土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问800KVA的变压器中性线该选多大??
如题。请问800KVA的变压器中性线该选多大??出自那些规范??

谢谢。。

全部回答(3 )

  • xxoo
    谢谢LS的兄弟了。。不过你们那真的用镀锌扁钢直接接到变压器低压侧的N抽头??

    N线的截面积应该不小于相线的1/2,即N线的载流量应该不小于相线的1/2

    用BLV120×2应该也ok了。。
    2007-07-19 15:22:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A,普通主母排选100*10,N排可选60*6。
    如果用电缆,N线的截面积应该不小于相线的1/2。

    中性点接地可以从N排在变压器侧引出,一般用—40*4的镀锌扁钢,接地装置(垂直部分)用∠50*5的镀锌角钢。
    2007-07-19 14:00:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10