请问800KVA的变压器中性线该选多大??
请问800KVA的变压器中性线该选多大??
如题。请问800KVA的变压器中性线该选多大??出自那些规范??
谢谢。。
发布于
2007-07-19 11:38:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xxoo
谢谢LS的兄弟了。。不过你们那真的用镀锌扁钢直接接到变压器低压侧的N抽头??
N线的截面积应该不小于相线的1/2,即N线的载流量应该不小于相线的1/2
用BLV120×2应该也ok了。。
2007-07-19 15:22:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A,普通主母排选100*10,N排可选60*6。
如果用电缆,N线的截面积应该不小于相线的1/2。
中性点接地可以从N排在变压器侧引出,一般用—40*4的镀锌扁钢,接地装置(垂直部分)用∠50*5的镀锌角钢。
2007-07-19 14:00:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xxoo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 399 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
N线的截面积应该不小于相线的1/2,即N线的载流量应该不小于相线的1/2
用BLV120×2应该也ok了。。
如果用电缆,N线的截面积应该不小于相线的1/2。
中性点接地可以从N排在变压器侧引出,一般用—40*4的镀锌扁钢,接地装置(垂直部分)用∠50*5的镀锌角钢。