土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三圈变压器的功率问题求指教

三圈变压器的功率问题求指教

发布于:2012-11-18 00:13:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
看了注册电气发输变的一道考题,其中提到一个三圈变压器220KV/110KV/10KV,其功率为240/240/120MVA,下面提到220是两回进线,110是8回出线,10kv是12回出线,从这里可以看出,这个变压器是把220KV变为110KV和10KV送出,我以为,220kv的功率应该是两个电压出线功率之和,也就是240+120=360MVA,可为什么是240?三圈变压器的功率究竟是如何确定的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xughou
    xughou 沙发
    这个很简单嘛,220kV侧功率就240,110kV也240,10kV侧120,该变压器功率就240
    2012-11-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    这样做目的是方便电力的调度。10kV出线是供本地附近的厂矿机关使用的,而110kV出线是供给其它110kV变电站用的。当本地用电不足而远端需求大时,这种方案就可以把大部份的电能供给需要的地方了。
    2012-11-18 13:59:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多