土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫喷淋系统中泡沫液储罐与泡沫比例混合器的设置问题

泡沫喷淋系统中泡沫液储罐与泡沫比例混合器的设置问题

发布于:2012-11-17 23:07:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
泡沫喷淋系统中泡沫液储罐与泡沫比例混合器的是否能分开设置,即泡沫液储罐设置在消防泵房,因距离厂房长度过长,满足不了喷泡沫的时间要求,可否将泡沫比例混合器设置在厂房内的报警阀之前。这样就存在泡沫液储罐与泡沫比例混合器之间一段比较长的泡沫液管道,长度是肯定大于15m的。这样设置是否有问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hit_lh
    hit_lh 沙发

    楼主的问题是针对泡沫-水喷淋系统的,不是雨淋系统

    这个距离主要是泡沫规范7.3.9.3 当系统管道充水时,在8L/s的流量下,自系统启动至喷泡沫的时间不应大于2min的要求

    泡沫罐至比例式混合器这段管道内如果是水,这个距离就不宜太大

    如果是泡沫预混合液,这个距离长一些也无所谓

    个人也不能确定这断管道内到底是什么

    按照另一个问题的回答里,某位朋友所说的,是不是水应该是施工顺序有关

    2020-07-24 11:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoniu0715
    xiaoniu0715 板凳
    高手。。。
    2013-02-02 01:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教油库消防管道涂色问题

油库喷淋与泡沫灭火管道 喷淋涂的红色、泡沫涂的绿色 现在因为已经涂完没法改了 有没有什么条文可以解释过去喷淋的可以说5.1.11 泡沫怎么解释 好人啊 求帮助

回帖成功

经验值 +10