求助:185kw鼠笼电机直接启动频繁跳1600KVA变压器,怎么解决?

发布于:2012-11-17 20:30:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台1600KVA变压器,正常工作低压侧负荷电流1300A左右,昨天185KW鼠笼电机(负载为皮带机,无物料)启动时,变压器过流保护动作,已经是今年的第三次了,期间可能存在其他负载同时启动的情况(听同事说是有一台75kw绕线电机试车,试车的同时说,电机开起来后跳的电),变压器定时限过流保护整定值4.5A,延时0.5S,变比150/5,变压器一次额定电流92.3A,请问各位专家,有什么方法解决这个问题?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    低压万能开关的过流是反时限动作,电动机起动时应能躲开启动电流。只是楼主的变压器过流是采用定时限与低压主开关的保护曲线存在重叠部分(保护死区),不过实际使用状况不会处于该区域内,应不影响正常的工作。
    2012-11-26 14:25:26