层高65米建筑地暖供热,建筑面积15000平米,补水泵扬程72米,循环泵扬程32米流量160立方每小时,循环泵出口压力0.75Mpa,回水压力0.7Mpa,顶层地暖效果良好。有人说我的循环泵不做功,按照他的说法是,补水泵补水0.6Mpa加上循环泵出水的扬程32米也就是0.3Mpa 循环泵出水压力应该等于回水的压力加上循环泵的扬程0.6+0.3=0.9Mpa(出水压力),今年新投的换热站,管道都是新的目前运行供回水压差0.05Mpa。求大婶赐教
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wu.ye
沙发
2014-12-08 08:12:08
赞同0
-
renigo
板凳
15000平方米采暖,普通建筑阻力一般15米左右。32米扬程确实太大。但5m扬程也太小了,锅炉的水阻力够不够了。
2014-12-07 18:37:07
赞同0
加载更多帮顶一个!
回复 举报
再说如果只有5米扬程,那多余扬程会转化为流量,流量增大会导致水泵电流过大而损坏。
个人认为5无法克服15000平方米的采暖阻力。