没视液镜情况下怎么判断是否有充足的供液量
没视液镜情况下怎么判断是否有充足的供液量
没视液镜情况下怎么判断是否有充足的供液量......可以从哪些数据判断
发布于
2012-11-17 19:35:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
adingkgb
一般应该是制冷剂不足的话,运行电流减小;制冷剂过多运行电流偏大吧??
2012-11-20 12:57:20
来自 PC
评论
举报
flhb_1998
如果是稳定工况的制冷,在工况点看电流是否达到设计的值,正常有5%的波动,如果测量值大了,超过5%设计值,判断为缺制冷剂,
小了,就是制冷剂过量了。
如果不是稳定工况,那就要找个设计点来测量,
其他的就是大家前面提到的。
一起来观测,
2012-11-19 17:42:19
来自 PC
评论
举报