各位高手:
现在的中水回用项目如果需回用到生产线上,RO系统是少不了的。RO系统最关键就是水质的预处理问题,目前在一本书上看到有石灰软化除硬度一说,本人基础比较差,有点不明白,请各位多多指导,原意是这样:
通过水中加入石灰(氢氧化钙)可除去碳酸盐硬度:
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3+2H2O
Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2=Mg(OH)2+2CaCO3+2H2O
想请教的问题是:怎么控制石灰的投加量?能否能够实现自动控制!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yhwang611
    yhwang611 沙发
    关注中,希望有经验的人能分享!谢谢!
    2009-03-18 12:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • pll-yishengyouni

    谢谢 解释的很明了 设计中正需要的数据 非常感谢
    2008-10-24 15:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EDI咨询

大家好,我最近对国产一款标称1t/h的EDI膜堆上做了一个实验,当产水流量在标称范围内时,产水大概在13兆左右,当逐渐增大产水流量(其他条件没变),当流量增加到1.5t/h以上时候,产水变成2兆,这时候,如果把膜堆的运行电压变为0v(平时运行在50v),产水电阻又上到8兆左右,再加上电压,电阻马上又下到2兆。后来在额定流量范围内也测试过,加电压与不加电压,产水电阻的关系,发现加电压后,产水电阻反而比未加要差一点,这个怎么解释呢??谢谢各位。