电气工程
\
变压器
\
求助:电流互感器与电度表计量问题
求助:电流互感器与电度表计量问题
3个穿心电流互感器单独分相与电度表连接(每个互感器二次测1个进表出表后进入K2)与三相星形连接不同的是3个互感器K2点不相连,没有公共线,均单独成1个闭合回路,请教这对电度表计量是否有影响?(现场实际情况电表也能速动)。
谢谢!
发布于
2007-07-19 09:32:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wxdchgs
你的接法是否与http://co.163.com/forum/content/638_777621_1.htm的5楼一样?
2007-07-22 23:57:22
来自 PC
评论
举报
wxdchgs
"电度表是否有影响?"
对电表的计量没影响。但不安全。一般是把三个K2连在一起接地;或是K1与相对应的相线联在一起进表(省一根线),而K2各自进对应的线孔(K2此时不能再连在一起)。