土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防工程不好做

人防工程不好做

发布于:2007-07-19 08:26:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近,本人正在做人防工程,请问一下各位学哥学姐们,人防工程的通风量是不是指在掩蔽时间内保证CO2的浓度低于最大容许浓度呢,要不为什么通风量如此之小呢 800m^2的掩蔽区800个人 的通风量才2m/s多一点呢,还有就是 将掩蔽区原来的全面排风系统改成临时的送风系统是否一定合理啊!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liulian1985
    liulian1985 沙发
    楼上的大哥说的 对 应该是2立方米每秒 我写错了 不好意思啊
    我做的是最大的那个风量 就是清洁通风量
    2007-09-14 10:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 板凳
    你说的应该是防护等级为甲类核六级常六级二等人员掩蔽体吧。
    等级不一样,通风设计参数也不一样,但是现在多数是甲类核六级常六级二等人员掩蔽体。以800人为例;
    人员掩蔽体战时要采用三种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风和隔绝防护通风。
    清洁式通风采用机械进风,机械排风或超压排风;滤毒式通风采用机械进风,超压排风;隔绝式通风采用内部空气循环。设计参数为:
    清洁式通风人员新风量:5~7m3/p•h 滤毒式通风人员新风量: 2~3m3/p•h
    隔绝防护时间:≥4h CO2容许含量:≤2.5%
    800人清洁风量就为4000m3/h ~5600m3/h悬板活门就选MH5700-6,风管直径就为DN500。滤毒风量为1600m3/h ~2400m3/h,这样过滤吸收器就可以选2个或3个,但是通常情况下选2个,按2算,这样可以节约造价。
    战时尽量利用平时排风排烟的风管,而不是利用整个排风系统。
    2007-08-01 18:51:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多