土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于阀门的事情

关于阀门的事情

发布于:2007-07-19 08:12:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在施工中消防一般在DN65的管装阀门都用闸阀,而不用蝶阀,请问为什么?还有截止阀多用在dn32的管以下吗?谢谢了。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • guanghe_liu@co163
    一般蝶阀最小口径就是50再小的没有,建筑上一般是小于50口径的有闸阀或球阀,考虑到成本问题大于等于50口径用蝶阀,一般也有因为小口径蝶阀流阻较大(由于阀门通道中心位置被蝶板占用)100或200以上才用蝶阀的也很多。
    2007-12-11 14:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • lzf_6801285
    lzf_6801285 板凳
    多谢上楼....
    2007-10-16 14:58:16

    回复 举报
    赞同0