土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 紧急求助 关于冷却水系统问题。

紧急求助 关于冷却水系统问题。

发布于:2007-07-18 22:14:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
系统如图

冷却塔在楼顶,泵和主机在地下

一般开两台离心机组,两台冷却泵。四个塔水系统全部运行,风机开两个塔。

问题:
1、冷却塔没有平衡管,没有平衡阀的影响是什么?
2、靠调各冷却塔回水阀门,但冷却塔水位怎么调也不能全平衡,而且总补水,每天运行12小时,补水有80吨之多?
3、这样的水系统设计有没有问题?为什么不能一台泵,一台机组对应呢?
4、如果回水管放大了一倍还用平衡管吗?

谢谢高手,关键现在如何解决冷却塔总补水的问题??

1184768049623.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • lwesh2006
    lwesh2006 沙发
    这么麻烦。用华德的一高中央空调就行。还不用冷却塔。13146020960 www.widechina.cn
    2007-08-13 18:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • bc7337
    bc7337 板凳
    必须由平衡管,管径与给水管同
    2007-08-10 17:52:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多