土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ (紧急)求教,我该怎么做
一工程,一、二层为商店,三~六层为客房。经计算,消火栓系统屋顶消防水箱为9立方,三~六层为客房部分做自喷,屋顶自喷水箱水量为11.2立方,请问这两个水箱可否合用一个水箱,水箱为多大?压力不同,怎么合用一套屋顶增压稳压设备?

全部回答(7 )

  • scy365
    赞同楼上的意见
    2004-10-15 00:10:15 来自 PC 评论 举报
  • jzsjy666
    消火栓和喷淋的消防水箱用一个就可以了,水量为二者之和。增压设备则需分开
    设置!
    2004-10-13 21:56:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10