土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:这样做可行吗?
刚刚遇到一个棘手的问题]
一小区别墅外面设电表箱(带π接功能)
从电表箱到用户配电箱的电缆,应采用4芯还是5芯?

我现在做的是采用4芯,电表箱接地型式是TT系统,用户箱接地型式是TN-C系统

而总工提出问题,改成5芯的,也就是说,在电表箱那里就分成PE和N线,5线进户,然后在用户配电箱AR处重复接地

试问:这两种哪种合适?不对的,请指正,谢谢!!!

全部回答(16 )

  • clark0527


    会说话就上来说两句
    不会说话就一边汪汪去
    2007-07-26 09:22:26 来自 PC 评论 举报
  • xjw2006
    供电制式分三种:
    1,IT:电源中性点不接地,保护接地
    2,TT:电源中性点直接接地(工作接地),保护接地
    3,TN:工作接地,保护接零
    TN又分三种:
    1,TN-C;N线与PE线合二为一,即PEN线
    2,TN-S:N与P相互独立
    3,TN-c-S:前段采用TN-C,后段采用TN-S
    2007-07-24 18:59:24 来自 PC 评论 举报