土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 海拔3500米,如何选择避雷器
我公司现在有一合同,6KV系统,海拔3500米,如何选择避雷器,是否可以用10KV避雷器替代呢?

全部回答(3 )

  • lijing0306
    :handshake
    2009-04-07 14:26:07 来自 PC 评论 举报
  • yuwenhu
    避雷器选择的一般程序
    (1) 按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽条件和地震等环境条件,确定避雷器的使用条件。
    (2) 根据被保护对象选择避雷器的类型。
    (3) 对于无间隙金属氧化物避雷器应按照系统长期作用在避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。
    (4) 对于无间隙金属氧化物避雷器应根据安装点的暂时过电压的幅值和持续时间的估算结果,选择避雷器的额定电压,并与工频电压耐受时间特性进行校核。对于碳化硅阀式避雷器或带串联间隙金属氧化物避雷器应根据安装点过电压的幅值及间隙遮断续流的能力,考虑避雷器或避雷器本体的额定电压。
    (5) 估算通过避雷器的雷电放电电流幅值和持续时间,选择避雷器的标称放电电流。
    (6) 估算通过避雷器的操作冲击电流和能量,选择避雷器的线路放电等级、方波冲击试验电流幅值以及能量吸收能力。
    (7) 根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和操作冲击耐受电压,按照绝缘配合的要求,确定避雷器雷电冲击保护水平和操作冲击保护水平。
    (8) 根据被保护设备的绝缘水平,确定碳化硅阀式避雷器及带串联间隙金属氧化物避雷器的雷电冲击放电电压上限。
    (9) 根据被保护设备可耐受的操作过电压倍数(避雷器不应动作),确定碳化硅阀式避雷器及带串联间隙金属氧化物避雷器工频放电电压下限。
    (10) 按照避雷器安装处的最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。
    (11) 按照避雷器安装处的污秽等级,选择避雷器外绝缘套的爬电比距。外绝缘选择中,应考虑设备外绝缘与海拔高度的关系。
    (12) 按照避雷器安装处的引线拉力、风速和地震条件,选择避雷器的机械强度。
    (13) 当避雷器不能满足绝缘配合要求时,可采取以下一种或几种方法予以改进:调整避雷器的位置;选择保护性能较好的避雷器;适当降低避雷器的额定电压;增加避雷器的只数等。
    2007-08-01 14:40:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10