地下车库需要做等电位吗?
偶做一工程为住宅小区的地下车库,N栋多层、高层住宅楼之间的绿地下面均为地下车库,且车库与各住宅的地下二层连接。(估计现在这种工程很普遍)。俺在做设计时,有地上部分的建筑物该做等电位和防雷接地的都做了,唯独车库没有谈到等电位的事情。各级审图也没提什么问题(不排除是没发现)。到工地交底时,监理提出车库工程应做总等电位,说所有建筑都应做等电位,偶觉得没有必要,但又说没有规范性的内容来驳斥他。请大家评判,是否要做,如何做呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
大鼻山
沙发
2004-10-11 22:14:11
赞同0
-
fire
板凳
鼻兄,“做接地故障保护时,必须做总等电位连接”那就是所有建筑都必须做
2004-10-11 22:06:11
赞同0
加载更多是的。几乎所有建筑都要做MEB,否则就是违反强条。
回复 举报
总等电位联结了?因为接地故障保护肯定是都有的,只是根据具体情况怎么设
置而已。
回复 举报