土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 软弱下卧层计算的问题!

软弱下卧层计算的问题!

发布于:2007-07-18 12:29:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偶前两天做了一个筏形基础,上部6层,1层地下室,剪力墙结构,算下来每平米大概110kPa,持力层fa为120kpa,但有软弱下卧层,承载力为100kpa,审图要求进行软弱下卧层验算,好麻烦。
偶想问问大家,这样是不是可以?由于基底压力总是扩散的,偶就拿100kpa那层当成直接的基底持力层,深宽修正后肯定够110,就这么回复成吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大林
    大林 沙发
    你那么回复不行.筏基底到软弱下卧层的距离是否大于1/4的筏板宽度?若筏基底到软弱下卧层的距离小于1/4的筏板宽度,则不考虑应力扩散.
    2007-07-18 22:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    应该是不可以的。但是要根据地质报告的具体情况来看持力层的厚度是多少。然后根据计算来确定。
    2007-07-18 16:41:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。