土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 软弱下卧层计算的问题!

软弱下卧层计算的问题!

发布于:2007-07-18 12:29:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偶前两天做了一个筏形基础,上部6层,1层地下室,剪力墙结构,算下来每平米大概110kPa,持力层fa为120kpa,但有软弱下卧层,承载力为100kpa,审图要求进行软弱下卧层验算,好麻烦。
偶想问问大家,这样是不是可以?由于基底压力总是扩散的,偶就拿100kpa那层当成直接的基底持力层,深宽修正后肯定够110,就这么回复成吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大林
    大林 沙发
    你那么回复不行.筏基底到软弱下卧层的距离是否大于1/4的筏板宽度?若筏基底到软弱下卧层的距离小于1/4的筏板宽度,则不考虑应力扩散.
    2007-07-18 22:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    应该是不可以的。但是要根据地质报告的具体情况来看持力层的厚度是多少。然后根据计算来确定。
    2007-07-18 16:41:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

申报工程师职称须知

湖北异欣职业培训学校代理申报职称工程师类中高级职称:土木建筑 土木工程 岩石工程 土岩方 风景园林 园林建筑 园林工程 园林绿化 古建筑园林 工民建 工民建安装 建筑管理 建筑工程 建筑施工 建筑设计 建筑装饰 工程测量 电子信息 电气 电气工程 电气设备 电气自动化 制冷与空调维护 暖通 腐蚀与防护 热能动力 机电 机电工程 化工 机械 机械制造 机械机电 汽车维修 水利 水利水电 水电安装 水电工程 给排水 锅炉 窑炉 路桥 路桥施工 道路与桥梁 隧道工程 计算机技术 市政 市政工程师 市政道路工程 概预算 结构等

回帖成功

经验值 +10