最近做甲方的现场管理员,做个小型影剧院,没有多少资料可参考,把自己找到和大家一起分享1


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljh6686681969
    ljh6686681969 沙发
    好东西一定要让大家分享!希望来到网易的朋友尤其是大虾!多传些好东西!继续发布更好、更新的作品。
    2008-08-19 15:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • yrr_200
    yrr_200 板凳
    第9.3.2条 甲等剧场供电系统电压偏移应符合下列规定:
    照明:+5%,-2.5%
    电力:±5%。
    怎么校验?

    第9.3.6条 乐池、化妆室局部照明、观众厅座位排号灯的电源电压不得超过36V
    由照明配电箱引出在经过变压器降压为36V?

    第9.3.8条 电声、电视转播设备应设屏蔽接地装置。其接地电阻应不大于10Ω,屏蔽接地装置宜和电源变压器工作接地装置在电路上完全分开。如单独设置接地极有困难时,可与电气装置接地合用一组接地极,但屏蔽接地线必须集中一点与变压器工作接地装置联接。