建规和高规都有涉及到超过20m的内走道需要设置排烟。但是对于走道的形状没有说明。
如果我一个走道的形状有点弯曲,如图所示。黄色部分代表有外窗的,可开启面积大小满足规范要求。
但是对于水平红线部分又超过了内走道的20m的规定长度,没有任何可开启外窗设计。那这样的内走道需不需要机械排烟呢?

1184730580327.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    首先明确一个概念,自然排烟也是排烟方式的一种

    20米到60米的内走道一般优先考虑自然排烟,自然排烟口到该防烟分区内最远点距离不超过30米
    2007-07-19 15:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    如整个建筑就这一处要机械排烟,建议还是在建筑上想想办法,采用自然排烟。
    2007-07-19 09:00:19

    回复 举报