土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助,局部落尘超标问题
一个万级洁净室货物风淋内门附近落尘偏差很大。不知道是不是算正常情况。求高手指点!!

全部回答(1 )

  • hubeixp
    一个点超标,不一定洁净度不达标
    要按照整个房间的采样点整体取UCL值
    2007-07-20 17:29:20 来自 PC 评论 举报