洁净车间面积:1600m^2
净高2.6m
洁净度万级
要求温度:23度+-2 50%+-10RH
地点深圳
无大设备负荷(主要做组装车间)

请问:负荷怎么算?
是不是
新风负荷:10400*1.2*(95.5-45)/3600=175KW
+
其他负荷(估算): 1600*300w=480w

总负荷 175+480=655kw



全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lvguoxi168127
    lvguoxi168127 沙发
    LZ,我也在深圳,你在深圳那啊?留个号QQ105164044
    2007-07-23 17:50:23

    回复 举报
    赞同1
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳



    新风焓值 我是按 干球 35.5 湿球 27.7
    查的啊
    有什么问题吗?
    2007-07-23 09:55:23