土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电容补偿装置可否用断路器代替熔断器呢?

电容补偿装置可否用断路器代替熔断器呢?

发布于:2007-07-18 09:31:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电容补偿装置可否用断路器代替熔断器呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wzjln
    wzjln 沙发
    两种器件分断能力不同,熔断器的分断能力一般在几十KA,断路器的分断能力一般在几KA,补偿装置一般距离变压器较近,线路电阻很小,当补偿回路发生短路时的短路电流很大。所以,一般都采取分断能力较强的熔断器。以保证能够熄灭拉弧。
    2007-07-25 10:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • yanwuqing
    yanwuqing 板凳
    熔断器和断路器不是一样的东西,一般还是不要替换的好,熔断器有很明显的延时作用,而断路器就不行了。
    2007-07-24 20:08:24

    回复 举报
    赞同0