土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机励磁PT对发电机励磁调节有影响么?

发电机励磁PT对发电机励磁调节有影响么?

发布于:2007-07-18 09:25:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.2MW的机组
用永磁机和励磁机
无刷励磁
发电机出口接有一组出口PT和一组励磁PT
请问励磁PT对发电机的励磁调节有影响么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ymkmqv
    ymkmqv 沙发
    励磁PT是给励磁系统提供电源的,在无刷中用的多,至于影响没怎么注意啊.
    楼主是因为什么问这个?
    2008-02-18 13:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • hanxi10086
    hanxi10086 板凳
    励磁PT大多数是给发电机励磁调节装置提供工作电源,也就是磁场电源,对于12MW的小机组励磁调节装置一般输出不会大与20A.所以很多时后当发电机起励建压达到一定值,发电机励磁自动由厂用电源切至发电机机端,对于发电机主系统来说400V厂用电是很不可靠的。
    2008-02-17 16:03:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多