土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开关柜各个柜子的投运顺序

10KV开关柜各个柜子的投运顺序

发布于:2012-11-16 20:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计量柜+进线柜+PT柜+出线柜
我投运时在进线柜带电显示灯亮起后,操作PT柜摇互感器手车至工作位置,然后投进线柜,然后投出线柜,请问这样的顺序正确么?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自励和他励

由于发电组人太少,所以借用供电组吧。有一个问题,发电机同轴的交流励磁机供电,称为交流励磁系统(他励)。 另外,采用变压器供电是自励。但我见过交流励磁系统中也有用一个小变压器,不用永磁机,供给励磁机励磁绕组的,这种算不算自励?