土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 采光窗上4mm铝板地接不满足要求怎么办?
屋顶采光窗的支架为76x44铝方管与基础焊接,接地电阻没问题,但铝方管表面用胶粘贴4mm铝板,铝板的地接地电阻无穷大。此建筑为二类防雷设计,屋顶中心有避雷针,采光窗在保护范围内。请教全先生,4mm铝板的地接如何做?不接地行不行?

全部回答(2 )

  • sxwlf123
    铝板是一块,一块的向上排列,铝板间也互相绝缘,如与避雷带连接,还要一块一块的做,铝板又不能焊接,这在实际施工时能行的通吗?
    2007-08-01 08:53:01 来自 PC 评论 举报
  • 张日伟
    如果在避雷针的保护范围内,就不需要另做了。或者用避雷带将铝板连接再与避雷针连接。当成屋顶的金属构件来做。
    2007-07-18 10:36:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。