土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 停用2年的变压器再次使用应该注意什么?

停用2年的变压器再次使用应该注意什么?

发布于:2007-07-18 06:59:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位老师,单位一台92年出厂的630千伏安的变压器,因为当时用电量小,只用了另一台,这台停用,现在又要启用.目前这台变压器高低压接线端子周围,已出现较轻的渗油现象.请问各位老师,能否继续使用?投入前需要做那些检查?应该注意些什么?谢谢啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bc25279
    bc25279 沙发
    谢谢3楼的老师,太用心的回答了.
    2007-07-18 21:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    停用了2年的变压器(10/0.4KV)已发现(套管)轻微渗油,而且是15年前出厂的(以前大修过的可能很小),需要投用,建议做以下工作:
    1、吊芯检修:处理分接开关(接触点)、套管内侧接线、套管漏油(更换O形圈);
    2、绝缘油过滤,耐压试验(有条件做色谱分析)合格;
    3、本体电气试验合格(当然保护也要合格)。
    2007-07-18 10:54:18

    回复 举报
    赞同0