土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:配电室3相电力电容爆裂的问题!

求助:配电室3相电力电容爆裂的问题!

发布于:2007-07-18 00:19:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
求助个问题,我这运行的配电室已经投入运行7年多了,最近3相补偿电容不断的爆裂,或者是熔丝熔断!
大致情况是这样这里一共2台800KUA变压器,平时使用的效率不是很高,1#变压器3相最近不是很平衡,因为夏天开了空调3相总电流不平衡,大致是A相低于50,B相130,C相200以上,这是指开了空调的时候,下班后情况就会好些了。因为电容和保险不停爆裂熔断,就把它改过来了,现在大概是早上163,137,187,傍晚144,91,187或118,98,183。可是现在爆裂的事情还是有发生,另一个2#变压器的线路补偿柜也会这样。早上电流是137,127,177傍晚是167,138,178或224,175,223。因为是2个柜的电容都这样,我怀疑是不是电容液干了引起的呢!2个柜都是独立变压器供电,每个3相电容是15kvar,2个3相电容共一个接触器,一个柜共12个接触器24个电容,12组电容轮流投入运行方式。
这里谢谢各位前辈了!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xdo_yang11
    xdo_yang11 沙发
    请问您用的是否是单体电容啊!!
    我有几篇论文您可以参考一下。
    2007-07-26 08:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • 83128310
    83128310 板凳
    可能是接触器触点老化,和铁心有污秽行成短路电流引起电容爆炸,我遇到过相同情况,换上新接触器后,正常
    2007-07-19 23:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问配电室里面的塑壳分断能力选N还是S呢?

请问配电室里面的塑壳分断能力选N还是S呢?

回帖成功

经验值 +10