土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 线缆,接触器,断路器,热继电器选型

线缆,接触器,断路器,热继电器选型

发布于:2012-11-16 17:00:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问:3P 5.5KW的离心风机应该选多大截面的电线(穿管敷设,线长12米)?什么型号的断路器,接触器和热继电器(整定多大的电流)?
先谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu515426
    liu515426 沙发
    谢谢你!
    2012-11-29 00:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuanchenga
    yuanchenga 板凳
    我用正泰的给你选型,做个示范
    断路器 DZ47-60 3P 25A
    接触器 CJX2-1810
    热过载继电器 JRS1 (10-13) 整定值12A
    用4平方铜线
    2012-11-23 15:45:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公告)大唐四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备国际采购招标公告

公告)大唐四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备国际采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属行业:能源化工标讯类别: 国际招标 资源来源: 其它 投资金额:1200000万元所属地区:四川 对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和进行投标。

回帖成功

经验值 +10