请问:3P 5.5KW的离心风机应该选多大截面的电线(穿管敷设,线长12米)?什么型号的断路器,接触器和热继电器(整定多大的电流)?
先谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu515426
    liu515426 沙发
    谢谢你!
    2012-11-29 00:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuanchenga
    yuanchenga 板凳
    我用正泰的给你选型,做个示范
    断路器 DZ47-60 3P 25A
    接触器 CJX2-1810
    热过载继电器 JRS1 (10-13) 整定值12A
    用4平方铜线
    2012-11-23 15:45:23