二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?
排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?
谢谢
真的好急。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lch999
    lch999 沙发
    没有人回答,自己顶。再顶,不沉为止
    2007-07-18 21:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    直启就行
    15KW电机断路器D50A,热继23-32,接触器D32
    18.5KW电机断路器D50A,热继37-50,接触器D40