土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排烟风机配电。好急好急////////////

排烟风机配电。好急好急////////////

发布于:2007-07-17 21:49:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?
排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?
谢谢
真的好急。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lch999
    lch999 沙发
    没有人回答,自己顶。再顶,不沉为止
    2007-07-18 21:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    直启就行
    15KW电机断路器D50A,热继23-32,接触器D32
    18.5KW电机断路器D50A,热继37-50,接触器D40


    2007-07-18 14:11:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何才算做好温度变送器

我是一名新手,我看人家做温度变送器要检测好几次,我想请那位师傅教教我可以吗.如何去一步步做.去如何检测

回帖成功

经验值 +10