土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】污水处理间通风怎么做好
小弟第一次接到污水处理间通风这种活 面积170平米 层高7.2米就一层一间房 因为是处理污水 所以里面空气很臭 而且还是从房里不同地方散发出来 现要排除臭气 请教大家该怎么做好?目前我是用一台25000风量混流风机接管连8个排风口设计的,风机吊装,出屋后连立管排出屋面 20次换气算 窗户自然补风 不知道这样效果怎么样?请多指点 谢谢大家:)

全部回答(5 )

  • vincent_nk

    设机械补风排风,应考虑室内的气流组织和室外的进、排风口位置,防止短路。
    个人认为你的方法可行,关键是注意一下中间下送风在工作面的风速,小了不足以消除异味容易短路,大了对人员造成影响。
    2007-07-19 09:13:19 来自 PC 评论 举报
  • xiucai860
    非常感谢审图师的意见 我现在的方案是排风系统贴梁底在房间的两端设风口上排风 并用一送风机在房间中部设风口上送风(因为人主要在房中间工作,臭气源分散在房两端),送风管贴排风管下布置,形成中间下送风,两边往上排风的气流形式,不知道这样效果如何?或者还有别的更好的方案没 (甲方不想让风口吊太低,否则就可以用局部排风了)
    2007-07-18 23:43:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10