【求助】污水处理间通风怎么做好
【求助】污水处理间通风怎么做好
小弟第一次接到污水处理间通风这种活 面积170平米 层高7.2米就一层一间房 因为是处理污水 所以里面空气很臭 而且还是从房里不同地方散发出来 现要排除臭气 请教大家该怎么做好?目前我是用一台25000风量混流风机接管连8个排风口设计的,风机吊装,出屋后连立管排出屋面 20次换气算 窗户自然补风 不知道这样效果怎么样?请多指点 谢谢大家:)
发布于
2007-07-17 21:41:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
vincent_nk
设机械补风排风,应考虑室内的气流组织和室外的进、排风口位置,防止短路。
个人认为你的方法可行,关键是注意一下中间下送风在工作面的风速,小了不足以消除异味容易短路,大了对人员造成影响。
2007-07-19 09:13:19
来自 PC
评论
举报
xiucai860
非常感谢审图师的意见 我现在的方案是排风系统贴梁底在房间的两端设风口上排风 并用一送风机在房间中部设风口上送风(因为人主要在房中间工作,臭气源分散在房两端),送风管贴排风管下布置,形成中间下送风,两边往上排风的气流形式,不知道这样效果如何?或者还有别的更好的方案没 (甲方不想让风口吊太低,否则就可以用局部排风了)