土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过12米的中厅,怎么设置自动消防系统?

超过12米的中厅,怎么设置自动消防系统?

发布于:2007-07-17 21:35:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,如果中厅大于12米怎么设置灭火系统?谢谢!还有个问题,什么时候选用单级消防泵,什么时候选择多极,界限是多大流量和扬程,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rakee2
    rakee2 沙发
    高过12米的中厅如果要设置,可以选用智能型喷头
    2007-07-23 09:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    谢谢楼上的解答!
    2007-07-18 19:39:18

    回复 举报
    赞同0