发布于:2012-11-16 15:03:16
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
公司两台1600KVA干式10/0.4KV变,一台下面带5台315KW鼓风机,
另一台下面带300KW零星(办公、照明及维修)设备及4台315KW鼓风机。
9台鼓风机原来全部采用软启动控制,平时最多7台鼓风机同时运行。最近全部改为变频控制,9台鼓风机可同时运行。
问题是变频器显示终端上电网电压示数为356V,用万用表测量结果,变频器输入输出电压均为380几伏。
此时出了两个说法,一是变频器不能调压,输入电压是多少,输出电压也是多少。
二是因为存在谐波,所以变频读数和万用表测量值有差别。
求路过高人指点。以上说法是否正确,原因是什么。
尤其如果不能调压,能不能稳压呢?
若有谐波,会对供电系统以及用电设备造成什么影响或危害,如何解决或消除。
[
本帖最后由 xyyrrr 于 2012-11-17 09:51 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xyyrrr
沙发
最新的情况是 ,当变频器显示频率50HZ时,现场万用表测量输出电压,电流,测量结果均接近鼓风机马达额定值,相差不超过1%。
功率额定, 若按变频器显示电压计算,电流要大好多。难不成,此时功率不是按跟三乘以电压再乘以电流来算的?
2012-12-03 19:30:03
赞同0
-
wing19751002
板凳
变频器是可以调压的吧,不同频率电压均不同
2012-12-02 16:56:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报