土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2个电流互感器能不能与热继电器配合作为保护使用

2个电流互感器能不能与热继电器配合作为保护使用

发布于:2007-07-17 15:40:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在准备用软启动器和旁路接触器来实现对大功率的三相电机的启停控制为了防止电机过载运行,准备使用CT和热继电器配合使用,但是由于特殊情况,我身边只有两只CT,请高手指点一下,能否实现热保护,该怎么接最好

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    A、C相各接入一只互感噐和相应的热继,热继的B相接入两个互感噐的公共回线上。
    2007-07-23 18:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • ghbl
    ghbl 板凳
    可以的!
    2007-07-22 15:14:22

    回复 举报
    赞同0