土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于10KV电缆并接问题求教!
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???

全部回答(4 )

  • tengwei520
    10KV馈线柜开关额定电流为1250A,怎么算出它的容量啊?欧姆定律??怎么我的印象是8000KVA,算出来不是啊??
    2007-07-19 18:05:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    看楼主说话很累!
    猜想是10KV出线柜都接满了,想从原已经接了一根240电缆的开关下再并接一根240的电缆。
    问“需要找谁批准”?
    按本人想法,没人会同意这样的接法。
    找谁:找这个变电所运行管理部门和这个区域的供电管理部门。
    不清楚的地方:“10KV馈线开关容量8000KVA,两个负载设计容量都是4000KVA,容量没有问题吧”
    从哪知道开关容量有8000KVA的说法?
    负荷的设计容量从哪来的(有设计图)?
    2007-07-19 15:27:19 来自 PC 评论 举报