关于10KV电缆并接问题求教!
关于10KV电缆并接问题求教!
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
发布于
2007-07-17 15:18:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tengwei520
10KV馈线柜开关额定电流为1250A,怎么算出它的容量啊?欧姆定律??怎么我的印象是8000KVA,算出来不是啊??
2007-07-19 18:05:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
看楼主说话很累!
猜想是10KV出线柜都接满了,想从原已经接了一根240电缆的开关下再并接一根240的电缆。
问“需要找谁批准”?
按本人想法,没人会同意这样的接法。
找谁:找这个变电所运行管理部门和这个区域的供电管理部门。
不清楚的地方:“10KV馈线开关容量8000KVA,两个负载设计容量都是4000KVA,容量没有问题吧”
从哪知道开关容量有8000KVA的说法?
负荷的设计容量从哪来的(有设计图)?
2007-07-19 15:27:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tengwei520
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
80
回复
453
粉丝
3
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 625 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
