关于消防水池的有效体积计算问题

发布于:2004-10-11 13:26:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池的有效体积的水量是否包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?有的施工图消防水池怎么只计算室外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?按理是否全部包括?如全部包括觉得消防水池太大了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • canline
    canline 沙发
    楼上的说的对,楼主觉得只有室外消防栓用水,可能是减掉了补水后的水量.
    2004-10-11 15:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • 1993ddd
    1993ddd 板凳
    消防水池的有效体积的水量包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量,
    如系统有补水,可减去这部分室外补水量。
    2004-10-11 15:29:11