现有一个煤井,变压器容量为200kVA,而报的设备容量为240kW,功率因数大约为0.7左右,想达到0.95,这怎样计算无功补偿容量。
用240*(tgΦ1-tgΦ2)计算吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发

    如果是油浸变压器我保证能带。油变以240KW补到0.9,那容量为267KVA。267/200=1.33才过负荷33%。油变是能带的。
    2008-04-04 11:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳


    楼主的变压器是200KVA。
    50%足矣!
    理由如下:首先,你的变压器不可能过负荷运行。按“功率因数大约为0.7左右”推算则所带负荷约200*0.7=140(KW)左右。140*(tgΦ1-tgΦ2)=140*(1.02020406-0.328684)=140*0.6915=96(KVar)与200*0.5=100(KVar)相近。