全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句如果是油浸变压器我保证能带。油变以240KW补到0.9,那容量为267KVA。267/200=1.33才过负荷33%。油变是能带的。
回复 举报
楼主的变压器是200KVA。
50%足矣!
理由如下:首先,你的变压器不可能过负荷运行。按“功率因数大约为0.7左右”推算则所带负荷约200*0.7=140(KW)左右。140*(tgΦ1-tgΦ2)=140*(1.02020406-0.328684)=140*0.6915=96(KVar)与200*0.5=100(KVar)相近。
回复 举报