土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 母校充电时相电压频率在正常值上下30%波动

母校充电时相电压频率在正常值上下30%波动

发布于:2007-07-17 10:53:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司新建项目:每次一台S9-9000-36/6变压器向6KV 母线(15台KYN28高压柜,全部带350KW~870KW电机)充电时,三相相电压在2KV~5KV,频率在45~52HZ范围波动。一旦带上负荷(无论大小电机)相电压、频率正常,再停下电机母线带电不带负荷相电压、频率也正常。向各位高手请教,一般铁磁谐振电压是升高,特别是线电压,而我公司的这个项目现象是线电压正常。系统图如附件下。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengjia3
    fengjia3 沙发
    频率的确变化,但频率表接在相电压(Ua-Un)频率摆动幅度大,接在线电压(Ua-Ub)频率摆动幅度小,
    2007-07-19 09:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    频率不会变吧?
    2007-07-17 17:04:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双回路耐张转角塔中心位移的计算方法(手册上不全)

设计手册中只说明了单回路转角塔中相位移的计算方法,但对于边相和双回路没有作介绍,有哪位有经验的师傅给介绍一下双回路耐张转角塔的中心位移的计算方法,谢谢。

回帖成功

经验值 +10