土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 复合地基处理后,地面上隆起一个大包,我该怎么办?

复合地基处理后,地面上隆起一个大包,我该怎么办?

发布于:2007-07-17 09:53:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是搞结构设计的,前几天去工地验收复合地基,岩土公司做的是水泥土复合地基,在基槽中间偏右的地方有一个隆起,大约30平米,高出槽底约40cm,参加验收的几方包括检测、地基设计、岩土公司都说没问题,地勘的说怕地基这块隆起和其他的地方不均匀,质检站的和我(结构设计)要求在隆起部分作静载,但检测和岩土公司的说不具备条件,场面有些尴尬。大家说说自己的观点。qq 421062726

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    做载荷实验如何选点,规范没有明确的说。但要求起极差不超过平均值的30%,可取平均值作为地基承载力特征值。勘察规范说选点要有代表性。所以此处应取点。另外还要查明隆起的原因。其中一个可能是处理完到实验的间隔时间短,桩间土的应力不能消散。供参考。
    2007-07-20 11:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • wzx74
    wzx74 板凳
    做了四个点,但隆起部位没做。
    2007-07-17 23:52:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多