装在现场的电动执行机构开度指示模块和控制室控制柜内的PLC在雷雨天气被两次击坏,引入PLC输入模块的有直接从现场引来的信号。请教高手应该怎么防护?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • alft118
    alft118 沙发


    补充一句:钢管两端必须非等长接地,否则就是一个塑料管!
    2007-10-13 09:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • lgyb
    lgyb 板凳
    信号线采用屏蔽线并穿钢管进如控制室。屏蔽线和钢管应可靠接地。加装浪涌保护装置。
    2007-10-13 00:21:13