空载线路为什么会反送有、无功???

发布于:2007-07-17 01:46:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我站现在是双出线,现在有一条出线对则开关没有合上,线路为空载运行,但是想不通的是空载线路对我站反送电,每个小时有功大约有60度左右,而无功为负的1M左右,请问高手这是什么原因,线路长大约是30Km 电压110Kv 我想是线路空载线路主要表现为容性反送无功这点还想得通,但是反送有功怎么也想不通了,各种表计和互感器已经校过了都在误差内,CT变比为600/5 PT变比为110/100 知道的朋友告之一下,在这先谢谢了