土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇板底筋问题请教

现浇板底筋问题请教

发布于:2007-07-16 22:53:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
相邻二块双向板底筋12罗纹钢在梁处断开,不知道这样做法是否合理,个人认为就是按锚固长度计算也达不到要求,请各位大虾指教。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyunhe830909


    是这样的 很正确
    2007-12-23 21:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • shigongyuan
    shigongyuan 板凳
    如果图纸上没有断开你就不要断开,图纸上断开了你就断开。
    2007-10-28 12:44:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多