发布于:2007-07-16 19:16:16
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
S7-300 PLC
系
统
硬
件
和
网
络
课
程
S7-300 PLC系统硬件和网络课程
一、S7-300 系统硬件主要包括以下几个部分:
1、 信号处理模块;
2、 接口模块;
3、 功能模块;
4、 CPU 中央处理器;
5、 通讯处理器
6、 通讯网卡
7、 工程师、操作员站和操作屏
二、硬件详细介绍
2.1信号处理模块
 信号处理模块主要分为四类:开关量输入DI、开关量输出DO、模拟量输入AI、模拟量输出AO
 经常使用的开关量输入模块名称和性能
 SM321 16点输入,24V DC;13-30V 为信号1;-30~5V为信号0;
 SM321 16点输入,120V/230V AC;79-264V 为信号1;0~40V为信号0;
 经常使用的开关量输出模块名称和性能
 SM322 16点输出,24V DC;信号1时输出L+-0.8V;
每通道的最大输出电流0.5A; 阻性负载的最高输出频率100HZ,感性为0.5HZ;带短路电子保护;
 SM322 8点输出,继电器接点;信号1时输出接点闭合;信号0时输出接点断开;接点容量8A(230V AC)或5A (24V DC);
 经常使用的模拟量输入模块名称和性能
 SM331 8点模拟量输入;用于电阻测量时,为4点;
 输入信号类型:电压 +-80毫伏; +-250毫伏;+-500毫 伏;+-1V;+-2.5V;+-5V;1-5V;+-10V;
电流 +-10毫安;+-20毫安;0-20毫安;4-20毫安;
电阻 150欧姆;300欧姆;600欧姆
热电偶 E,N,J,K型
热电阻 Pt100 标准,Ni100标准
 分辨率:14位
 经常使用的模拟量输出模块名称和性能
 SM332 4点模拟量输出;
 信号类型:电压输出0-10V;+-10V;1-5V; 电流输出4-20MA;+-20MA;0-20MA
 分辨率:12位
2.2接口模块
 接口模块主要用于连接多机架的PLC系统,即一个S7-300 PLC系统的信号模块如果超过8块,就必须配置接口模块进行扩展。
 经常使用的接口模块名称和性能
 IM360/IM361 接口模块是最为理想的扩展方案;
 IM360插入到CR(中央机架,CPU所在的机架);
 IM361插入到ER(扩展机架,扩展信号模块所在的机架);
 使用IM360/IM361 接口模块最多可以扩展3个机架,既一个传统的PLC系统最多处理32个信号模块;
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报