土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台GCS柜最多可以安装几个800A极的开关

一台GCS柜最多可以安装几个800A极的开关

发布于:2007-07-16 17:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家
一台GCS柜最多可以安装几个800A极的开关?
CM1-800M的,一台柜能装进去一个还是两个?

小弟刚工作一年。很多问题不大清楚的,希望大家赐教。

GCS最大的是3单元的。3×160=480MM
参照CM1的大小 结合其GCS能负载的电流大小。我觉得可以安装两个CM1-800M的。
很想问问有实际经验的朋友的看法,能这么做吗。

多谢了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    具体情况具体分析:
    做成800A框架式,800宽的只能放一个(因主母线在上面,垂直母排会被开关挡住);
    做成1000或更宽一些,垂直母排放一侧,框架式可一柜放二个,但不建议这样做,因上面一个的出线电缆要跨越下面一个开关,不安全也难施工;
    塑壳开关也建议用“插拔式”(不要做抽屉式,这么大开关抽屉式易出故障),一柜二个(左右摆放),因800A的大电流,电缆会有多根,电缆室不能太小。
    2009-11-09 13:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • ilfang
    ilfang 板凳
    800A做固定分隔的,采用插入式板后接线可以放3个,取消垂直分支母线,进线端用铜排直接和主母排连接。
    2009-11-09 12:36:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于汇流排

如下图:有哪位老大知道2排微断间用的汇流排的型号和产地吗?谢谢了!

回帖成功