土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于L-110电流互感器 额定一次电流的,高手请进

关于L-110电流互感器 额定一次电流的,高手请进

发布于:2007-07-16 17:13:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
L-110电流互感器,是串级式结构,它由两个结构上独立的变换单元组成。Ⅰ级二次电流为20A,Ⅱ级为20/5A。Ⅰ级二次线圈接在Ⅱ级一次线圈上,并且是它的电源。额定一次电流 2×50、2×75、2×100、2×150、2×200、2×300A等;我想请问这个额定一次电流2×*的中的2指的是那个的电流,比如2×100,他的额定一次电流是多少,是不是指用串或并的方法来改变额定一次电流。知道的请回答,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hxgssjc
    hxgssjc 沙发
    谢谢你的回答
    2007-11-06 13:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • wu581176
    wu581176 板凳
    关于电流互感器额定一次是流的2×50、2×75、2×100、2×150、2×200、2×300A等,是表示该电流互感器的一次绕组分为匝数、面积一样的两组,这两组在使用的时候可通过引出外面的接线端子进行串并联。当串联时,一次匝数是每组匝数的两倍,当并联时一次绕组的电线截面是每组电线截面的两倍。这样,并联时可通过较大的一次电流,而串联时在一次电流为并联时的一半的时候和并联时的安匝数是一样的。也就是说:例如:2×50的电流互感器,在串联时的额定一次电流为50A,并联时的额定一次电流为100A。
    2007-07-16 17:27:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

串级式电流互感器

在一份资料上看到串级式电流互感器这一名称。我知道在110KV及以上的电压互感器有采用串级式的。没有看到过串级式电流互感器。请问有谁知道它的定义,是如何实现的,有什么优点。

回帖成功