土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冬季新风机组怎样防冻

冬季新风机组怎样防冻

发布于:2007-07-16 16:15:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
冬季新风机组怎样防冻?热水需要一直循环吗,循环泵怎样控制节能运行

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fjpbj
    fjpbj 沙发
    :lol :lol :lol :lol
    2008-12-20 08:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • highair2006
    highair2006 板凳
    不运行时,把水放干;
    若要运行,外露管需加保温,机组如楼上所言,谨慎安排各空调过程的顺序。
    2007-09-26 21:18:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多