土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 檩条刷不刷防火涂料?

檩条刷不刷防火涂料?

发布于:2007-07-16 10:34:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我设计的钢结构厂房,屋面为檩条上100mm厚岩棉夹芯板。耐火等级为二级,按照防火规范,柱耐火极限≥2.5小时,柱耐火极限≥1.5小时,屋面承重构件耐火极限≥1.0小时。不知道檩条归不归到屋面承重构件,我看别的防火设计资料上说檩条的耐火极限≥0.5小时。不知道那个是正确的?根据钢结构设计规范,无防火措施的钢材的耐火极限为0.25小时。我们院的一级建筑师说檩条不用刷防火涂料,但是不刷的话又不满足耐火极限。到底应不应该刷?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 2002xuzhi
    2002xuzhi 沙发
    如果按照新的防火规范,檩条是不用刷防火涂料的,在条文说明里的屋顶承重构件明确指出只包含支承屋面荷载的的主结构构件,其中有包含起支撑作用的檩条.对一般的檩条不用刷防火涂料.
    2007-07-22 10:19:22

    回复 举报
    赞同1
  • skn
    skn 板凳
    我监理的钢结构耐火等级为二级,防火等级为三级,结构设计总说明均要求梁、柱、檩条等刷防火涂料。
    2008-02-26 14:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构算量报价软件CSSB

请问有没有大侠用过钢结构算量报价软件CSSB,现在官方网站都不能用了,用过的请发扬一下,传上来大家学习,据说是第一个钢结构预算软件

回帖成功

经验值 +10