土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电所设计的有关问题——各位斑竹、同仁请进

变电所设计的有关问题——各位斑竹、同仁请进

发布于:2004-10-10 17:01:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高层建筑内变电所,由谁来做?大家设计的时候是给电业部门预留变配电间,
还是自己设计,让电业部门审图?
一些电业部门的变电亭如果不与建筑合在一起,变压器侧低压出线如果用母排
的话,怎么办?

现在变电所设计大家用负荷开关还是断路器?现在负荷开关最大可以做到
1250kVA的变压器(甚至1600),那么有用断路器的吗?我觉得在民建
这一块,真空断路器是不是可以考虑退休了?

用负荷开关怎么实现高压侧母线的联络?还是只在低压加母联就可以了?
负荷开关(带熔断器)能否保护变压器,怎么校验?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xzg007
    xzg007 沙发
    负荷开关能否用至1600kva,(如在负荷开关性能参数范围内)是一个传统概念的问题。
    1:负荷开关的保护,由于熔断器的动作时间大大快于真空断路器。对变压器是更好的保护。
    (前提是熔断器性能必须保证)
    2:负荷开关也能加综保,从尔实现一些保护。
    3:使用负荷开关能大大限制变压器故障的短路电流,从尔降低电缆的工程费用。
    4:在特别的场合真空断路器与负荷开关可以混合使用。
    2005-04-09 08:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • ppyqql
    ppyqql 板凳
    有相应设计资质的单位都可以做。
    2005-04-05 09:23:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10