土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重复接地的施工问题

重复接地的施工问题

发布于:2007-07-16 09:11:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题,我的工程是TN-C-S的,电缆进入终端箱后分路再进计量箱,请问重复接地是在终端箱内进行,还是在计量箱内,在自动断路器后,还是之前。郁闷,箱子是非标产品。还有,N线可否比L线线径小,可否有强规?谢了先!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • c283434618
    c283434618 沙发
    重复接地做在电源电缆刚进的箱里,如果电缆先进终端箱,就把重复接地接终端箱里。如果电缆先进计量箱,重复接地就接在计量箱里。接地线是不能断开的,最好N线在进户前也不要进开关分断!
    2008-06-23 08:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    重复接地做在电源电缆刚进的箱里,如果电缆先进终端箱,就把重复接地接终端箱里。如果电缆先进计量箱,重复接地就接在计量箱里。接地线是不能断开的,最好N线在进户前也不要进开关分断!
    2008-06-22 18:16:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多