土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 这样安装可以吗
按设计安装,水泵--软接头--止回阀--阀门.阀门位置会很高,业主坚决要求把阀门安装到与水泵最近.于是如图安装了,大家觉得这样子可以不?

1184503591888.GIF

全部回答(22 )

  • wgj1207

    如果水泵出了故障,那要全部放水,还要拆除蝶阀。
    2008-03-09 14:21:09 来自 PC 评论 举报
  • zhyp225
    不可以,软接的作用没了
    2008-01-07 22:03:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 273 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10