浪涌保护器及隔离开关该如何选择?

全部回答(15 )

  • ysne
    SPD的选择原则:首先划分建筑物内的雷电保护区,分为:LPZOA区、LPPB区、LPZl区及LPZn+l后续防雷区。所有进入建筑物的外来导电物均在L—P20A或LP2PB与LPZl区交界处做等电位连接,并设置SPD,如有后续分区,一般也适用此原则。然后,进行雷电流分流计算与雷击风险评估分级,并据此进行浪涌保护器的选择。

    样本上的东西好多都看不懂
    2009-08-30 00:44:30 来自 PC 评论 举报
  • kukuspace
    有没有这方面的比较好的书啊,介绍一本,要有理论,有产品,有实例的。这块理解的还不是很清楚。。。
    2009-08-26 14:57:26 来自 PC 评论 举报